Cálculo de Linha de Vida
Bom dia Pessoal,
Estou tentando projetar uma linha de vida rígida onde todos os componentes são estruturas em aço, pensei num perfil I para o suporte dos operários.
- Cada operário deverá ter um peso máximo de 100 kg (Operário + Ferramenta).
- A linha de vida deverá suportar 2 operários trabalhando em conjunto.
- O trava-quedas será do tipo retrátil
- A linha de vida terá 11 m de comprimento por 7 metros de altura
- Please Help Me
Parece que me deu um branco na cabeça e não sei por onde começar: Como dimensionar a estrutura em aço, como encontrar a carga de cada operário na viga.
Preciso saber que tipo de fundação usar, como usar, como prender esse aço.
Tentei utilizar o Metálicas 3D mas como não sei nem dimensionar a carga que a viga terá que suportar, fica bem difícil fazer.
Essa é uma imagem da linha de vida que preciso, basicamente.
http://www.upload.engenhariacivil.co...1875006720.png
Qualquer ajuda é bem vinda.
Desde já agradeço.
-
Para futuros apoio de outros que virão, consegui avançar em algumas coisas.
Comecei a percorrer a base legal da situação, cheguei às seguintes conclusões:
- A força de frenagem no corpo humano não pode ser maior que 6 KN, para essas proposta um trava quedas retrátil da conta do recado ou, em outros casos, um absorvedor de energia na linha. Condição abordada pela NBR 14627.
- O ponto de ancoragem rígido, deve ter resistência mínima de 15 KN ou 1.500 kgf por trabalhador. Para a adição de trabalhadores deve-se aumentar 1KN, logo para dois trabalhadores: 15 + 1 = 16 KN.
- Ancoragem essa do tipo D abordada na NBR 16325-1.
- Após isso fiz os cálculos a mão e percebi pela NBR 8800 que a flecha da viga metálica para suportar o peso dos operários deveria ser L/250.
- Realizei uns cálculos básico e cheguei a conclusão que o perfil I W460 x 106 se encaixa no padrão.
Mas agora não estou sabendo calcular o resto da equação. Gostaria de fazer ligações parafusadas mas ta difícil.
Alguma ideia?
Desde já, agradeço.
-
Comece sempre do menor pro maior.
Resumindo: Comece pela linha de vida, após isso, calcule a viga de apoio pra linha, logo após, calcule o pilar, e só por último a fundação
-
linha de vida
Olá, voce conseguiu fazer os dimensionamento?